我现在这个项目大概400个感应器,感应器类型基本上磁性开关和光电感应器,我需要估算给感应器供电的24V开关电源输出需要多大的?请问要怎么计算?
还有因为磁性开关一般2个中只有一个会有信号,那是不是在估计电流时可以减少一半?感应器没有信号时的耗电量是否可以忽略不计。求各位前辈指点一下。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 0 个
工控威望: 6131 点
下载积分: 56979 分
在线时间: 1139(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2025-09-12
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 74天前
一切按規定設計及選配,寧可大不可小。
沒事則沒事,有事則究責。
一般是所有設備功率相加+最大功率*1.25。

至於
[1.5KW的伺服电机,驱动器的额定输入为11.5A,为什么一个9A的接触器可以给两台1.5KW的伺服驱动器供电?...]
1.偷工減料。
2.9A的接触器他的接觸點遠大於9A。
3.不一定滿載運轉。(可量一下它運轉電流)

*.正常配置-->1個接觸器配1個驅動器。