我现在这个项目大概400个感应器,感应器类型基本上磁性开关和光电感应器,我需要估算给感应器供电的24V开关电源输出需要多大的?请问要怎么计算?
还有因为磁性开关一般2个中只有一个会有信号,那是不是在估计电流时可以减少一半?感应器没有信号时的耗电量是否可以忽略不计。求各位前辈指点一下。
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 792 点
下载积分: 63 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2024-03-14
最后登录: 2025-07-05
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
还有一个问题一台1.5KW的伺服电机,驱动器的额定输入为11.5A,为什么一个9A的接触器可以给两台1.5KW的伺服驱动器供电 ?这个案例来自于厂里的一台老设备,没有经常运行。最近在选型想参考一下以前的机器,一看更懵了。
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 792 点
下载积分: 63 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2024-03-14
最后登录: 2025-07-05
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 3天前
引用
引用第2楼hgz284631157于2025-07-02 15:06发表的  :
电源便宜吧,放大点搞个600W的才150大洋

这只是感应器,再加上280个电磁阀线圈和伺服驱动器的回路控制加在一起有接近35A了,直流电源选到1000W了,我现在怀疑自己算的不对,想来求证一下
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 792 点
下载积分: 63 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2024-03-14
最后登录: 2025-07-05
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 3天前
引用
引用第3楼hgz284631157于2025-07-02 15:08发表的  :



注意   额定 !

那请问我实际计算要按多大电流进行计算呢?
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 792 点
下载积分: 63 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2024-03-14
最后登录: 2025-07-05
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 3天前
引用
引用第4楼wchny123于2025-07-02 15:09发表的  :
正常一个光电3W,400*3=1200W,买DC24-480W的直流电源,买3个,把0V并在一起,规划好功率,一个DC24-480W电源接140个传感器。

3个480W会比一个1200W便宜吗?没有采购过还能这么操作
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 792 点
下载积分: 63 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2024-03-14
最后登录: 2025-07-05
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 3天前
引用
引用第8楼皮五于2025-07-02 15:43发表的  :
这么多分开用模块,一个个控制吗?

对,模块式的,要不然后面又加点就很麻烦,新项目第一次做。所以很多东西不确定。
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 792 点
下载积分: 63 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2024-03-14
最后登录: 2025-07-05
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 前天
引用
引用第15楼fczxjh于2025-07-03 09:20发表的  :
4楼可以,电源不贵,该放大放大,一个不够两个,再把0V连通就行。不管传感器、继电器全部按3W算

好的,谢谢各位前辈的解答
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 792 点
下载积分: 63 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2024-03-14
最后登录: 2025-07-05
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 前天
引用
引用第17楼zzzer442于2025-07-03 15:08发表的  :
全部都按接通算,再给个30%左右的余量。

这样算下来好大,领导嫌直流电源和变压器太大太贵了