1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 872 点
下载积分: 2060 分
在线时间: 329(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2025-07-09
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 8天前
第一次用汇川伺服,发现个问题,只要伺服驱动器通电,电脑和PLC就连接不上,PLC是信捷XD系列的,用的是USB下载线,把伺服驱动器断电,马上就可以恢复连接,以前用松下伺服不存在这种问题,想请教一个各位大佬,这个问题在不换伺服驱动器的情况下该如何解决,谢谢!
ystsx12345
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 52 点
下载积分: 542 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-06-01
最后登录: 2025-07-09
查看ystsx12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
我也遇到了,好烦.   PLC和伺服都是汇川的, 电机使能的话网线连PLC就很慢,USB口倒是正常,只要电机不使能就没事
ystsx12345
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 52 点
下载积分: 542 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-06-01
最后登录: 2025-07-09
查看ystsx12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
引用
引用第13楼ystsx12345于2025-07-09 15:07发表的  :
我也遇到了,好烦.   PLC和伺服都是汇川的, 电机使能的话网线连PLC就很慢,USB口倒是正常,只要电机不使能就没事

刚刚测试了下,原来是那个插座没接地,  把所有PLC和伺服并线再接地后好了很多,又把PLC接地拆了,只接了伺服地,速度大大提升,毫无延迟.