1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 872 点
下载积分: 2060 分
在线时间: 329(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2025-07-09
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 8天前
第一次用汇川伺服,发现个问题,只要伺服驱动器通电,电脑和PLC就连接不上,PLC是信捷XD系列的,用的是USB下载线,把伺服驱动器断电,马上就可以恢复连接,以前用松下伺服不存在这种问题,想请教一个各位大佬,这个问题在不换伺服驱动器的情况下该如何解决,谢谢!
飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 330 点
下载积分: 133 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2024-09-05
最后登录: 2025-07-09
查看飞皇123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
引用
引用第9楼苏州工人于2025-07-03 09:19发表的  :
偷偷告诉你个事,USB外壳是和PLC地线接通的,机台接地不良有漏电或是感应电时会直接导致你电脑也带电,手碰到另一USB口外壳还能被电,不要问我怎么知道的     

我有次连plc,usb线短路了不知道,往plc一插电柜直接跳电,电脑黑屏开不了机