一用一备PLC,备的怎样做冗余呢?有什么好的方法?要自动切换,就是主的有问题了,备的启用
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2517 个
工控威望: 23379 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2026-03-26
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-17 14:23
冗余是看控制系统是不是需要做冗余, s7-1500H、 M580、昆腾等中高端PLC 都支持双CPU 冗余。
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2517 个
工控威望: 23379 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2026-03-26
查看huoshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-12-17 14:31
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2517 个
工控威望: 23379 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2026-03-26
查看huoshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-12-17 14:32
S7-1500R系列只支持软件冗余,S7-1500H支持硬件冗余。