三相220V的三根相线,用两相接三菱Q61P上,可以吗
上一主题
下一主题
tzyfl4444
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
483 个
工控威望:
521 点
下载积分:
1133 分
在线时间: 439(小时)
注册时间:
2016-01-05
最后登录:
2025-07-07
查看tzyfl4444的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 19天前
全看
|
小
中
大
请教大神们一个问题,客户说韩国那边的电压是3相AV 220V,三个相线加一根接地线,取两根相线来接三菱的Q61P模块的电源上。说2根相线简的电压是220V,不知道能不能接到这个模块上,有遇到的吗,谢谢
分享
wangzhijian
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
62 点
下载积分:
591 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2021-12-28
最后登录:
2025-07-06
查看wangzhijian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 18天前
全看
|
小
中
大
必须可以啊,三相220每两根火线之间电压就是220V,我们都是直接拿来当220V的,你想想,跟隔离变压器两根380V进,2跟220V线出有什么不一样?除了隔离效果,不都是2根线之间电压220V么,做出口设备我们一直这么用