tzyfl4444
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 525 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 441(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2025-09-23
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-25 17:19
请教大神们一个问题,客户说韩国那边的电压是3相AV 220V,三个相线加一根接地线,取两根相线来接三菱的Q61P模块的电源上。说2根相线简的电压是220V,不知道能不能接到这个模块上,有遇到的吗,谢谢
hzjzxf
Good luck keeps coming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1819 点
下载积分: 715 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2025-09-30
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-25 22:36
可以的   最好还是加个隔离变压器
努力学习 学以致用!
QQ号:349328832
QQ群:4057363
一入工控,情深似海!