tzyfl4444
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 481 个
工控威望: 519 点
下载积分: 1129 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2025-06-25
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
请教大神们一个问题,客户说韩国那边的电压是3相AV 220V,三个相线加一根接地线,取两根相线来接三菱的Q61P模块的电源上。说2根相线简的电压是220V,不知道能不能接到这个模块上,有遇到的吗,谢谢