tzyfl4444
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1133 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2025-08-14
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 51天前
请教大神们一个问题,客户说韩国那边的电压是3相AV 220V,三个相线加一根接地线,取两根相线来接三菱的Q61P模块的电源上。说2根相线简的电压是220V,不知道能不能接到这个模块上,有遇到的吗,谢谢
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2121 个
工控威望: 3043 点
下载积分: 25402 分
在线时间: 1522(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2025-08-15
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 51天前
可以 Q61P本身支持宽电压的  也支持110V
项目、视觉、通讯QQ3515716