图片:
图片:
三菱打开 CPU简单通讯后 plc连接威纶通触摸屏经常报,触摸屏通讯异常无响应,触摸屏的端口4999 和 机器人的502 端口都不一样,CPU简单通讯怎么会影响到触摸屏
congrikunge
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 232 个
工控威望: 550 点
下载积分: 563 分
在线时间: 789(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2025-09-30
查看congrikunge的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-28 13:59
你另一个502是干啥的
楼主留言:
两个机器人预留的
congrikunge
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 232 个
工控威望: 550 点
下载积分: 563 分
在线时间: 789(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2025-09-30
查看congrikunge的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-28 14:41
引用
引用第9楼congrikunge于2025-06-28 13:59发表的  :
你另一个502是干啥的

你PLC是从站吧?不需要两个啊