引用
引用第7楼wenqing1012于2026-01-23 21:22发表的 :
我也是用的521的PLC ,走的是Ether CAT通讯,分布式的GL20的扩展模块,第一次用,还没有测试,刚编完程序,这个PLC的性能怎么样啊?
另外GL20的输入扩展接点能做为测速点使用吗?大约每分钟600转左右。
GL20 ECAT IO模块还行啊,IO模块通用,前面加个ECAT适配器就行了,
600/MIN=10/S, 一秒钟10个,一个是100ms的窗口期,理论上可以<PLC扫描循环时间根据你的程序大小来的,一般程序10ms以内,>,但是建议接CPU中断处理。
ECAT时间默认是4000us=4ms,CPU负载不大的情况下可以调整成2ms~