zzzzyy123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 162 点
下载积分: 377 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2023-02-09
最后登录: 2025-11-30
查看zzzzyy123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-20 09:27
如题 这个plc有两个EIP口 若pn使能打开,是不是两个eip口都会变成pn口
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 616 个
工控威望: 741 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2026-01-24
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4小时前
引用
引用第7楼wenqing1012于2026-01-23 21:22发表的  :
我也是用的521的PLC ,走的是Ether CAT通讯,分布式的GL20的扩展模块,第一次用,还没有测试,刚编完程序,这个PLC的性能怎么样啊?

另外GL20的输入扩展接点能做为测速点使用吗?大约每分钟600转左右。



GL20 ECAT IO模块还行啊,IO模块通用,前面加个ECAT适配器就行了,

600/MIN=10/S, 一秒钟10个,一个是100ms的窗口期,理论上可以<PLC扫描循环时间根据你的程序大小来的,一般程序10ms以内,>,但是建议接CPU中断处理。

ECAT时间默认是4000us=4ms,CPU负载不大的情况下可以调整成2ms~