图片:
这三种情况如何正确选择空开?
ZFY
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 859 点
下载积分: 120 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2025-09-27
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-19 17:26
很简单的想法

第一种:三角形接法 可以理解为一个3*66KW的电机,
第2种    同上,可以理解成 3*70KW电机  ;
第3种,还是别选了,N零线电流太大了;

通过上面计算电流p=1.732ui*0.85  得出电流  并放大1.5-2倍就可以了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(cccccy) 热心助人!
  • 感恩挖坑,感恩能填坑