请问下我控制一个步进电机回原点不能自动停,就一直在走这是为啥呢。物理限位没有选择。软限位设置了但是也没有。照样超过
caishm
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 57 点
下载积分: 495 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2025-05-27
最后登录: 2025-06-18
查看caishm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
确保输入点信号正确的前提下,检查回原的模式设置对不对?回原的速度是不是太快,而输入点的滤波时间太长,会导致检测不到信号。
楼主留言:
已经搞清楚了,是回原点信号的问题。谢谢