1. 首先计算总功率:
- 图中三相负载功率均为\(66kW\),总功率\(P = 66\times3=198kW\)。
2. 然后计算三相电路的电流:
- 对于三相平衡阻性负载,电流\(I=\frac{P}{\sqrt{3}U}\)(\(U = 380V\),\(P\)为总功率),\(I=\frac{198\times1000}{\sqrt{3}\times380}\approx 300.76A\)。
- 对于三相平衡感性负载,考虑功率因数\(\cos\varphi\)(一般取\(0.8\)),电流\(I=\frac{P}{\sqrt{3}U\cos\varphi}=\frac{198\times1000}{\sqrt{3}\times380\times0.8}\approx375.95A\) 。
3. 最后选择空开:
- 空开额定电流一般为计算电流的\(1.2 - 1.5\)倍。
- 阻性负载时,空开额定电流可选\(300.76\times1.2 = 360.91A\)到\(300.76\times1.5 = 451.14A\),可选\(400A\)或\(450A\)等规格。
- 感性负载时,空开额定电流可选\(375.95\times1.2 = 451.14A\)到\(375.95\times1.5 = 563.93A\),可选\(500A\)或\(630A\)等规格。
实际选择还需考虑负载启动电流等因素,若启动电流较大,空开额定电流可适当选大一些。