sky6595418
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 158 点
下载积分: 670 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2025-06-19
查看sky6595418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 17天前
图片:
大家好啊,这个电流计算是不是 66KW/380*2 =347A   就是每相电流?负载是 单相380V的电阻丝
[ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新编辑 ]
紫风颜
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 342 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2018-05-14
最后登录: 2025-06-25
查看紫风颜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 9天前
1. 首先计算总功率:
   - 图中三相负载功率均为\(66kW\),总功率\(P = 66\times3=198kW\)。
2. 然后计算三相电路的电流:
   - 对于三相平衡阻性负载,电流\(I=\frac{P}{\sqrt{3}U}\)(\(U = 380V\),\(P\)为总功率),\(I=\frac{198\times1000}{\sqrt{3}\times380}\approx 300.76A\)。
   - 对于三相平衡感性负载,考虑功率因数\(\cos\varphi\)(一般取\(0.8\)),电流\(I=\frac{P}{\sqrt{3}U\cos\varphi}=\frac{198\times1000}{\sqrt{3}\times380\times0.8}\approx375.95A\) 。
3. 最后选择空开:
   - 空开额定电流一般为计算电流的\(1.2 - 1.5\)倍。
   - 阻性负载时,空开额定电流可选\(300.76\times1.2 = 360.91A\)到\(300.76\times1.5 = 451.14A\),可选\(400A\)或\(450A\)等规格。
   - 感性负载时,空开额定电流可选\(375.95\times1.2 = 451.14A\)到\(375.95\times1.5 = 563.93A\),可选\(500A\)或\(630A\)等规格。

实际选择还需考虑负载启动电流等因素,若启动电流较大,空开额定电流可适当选大一些。