sky6595418
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 158 点
下载积分: 670 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2025-06-19
查看sky6595418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 51天前
图片:
大家好啊,这个电流计算是不是 66KW/380*2 =347A   就是每相电流?负载是 单相380V的电阻丝
[ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新编辑 ]
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 686 个
工控威望: 827 点
下载积分: 6753 分
在线时间: 533(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-07-31
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 50天前
看你们搞得那么复杂,真是的。

从楼主的电路图来看,是典型的三角形联结,每相是66000W(66kW),那么总功率就是198000W(198kW)。

根据三相功率的计算 P=UI√3cosψ,如果功率因数以0.9计算,则三相线电流 I线=P/U√3cosψ≈334A。

也就是说,该电路的线电流大约是334A。
[ 此帖被老兔子在2025-06-12 20:39重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(cccccy) 热心助人!
  • 下载积分:+1(sky6595418) 真诚感谢!
    老兔子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 686 个
    工控威望: 827 点
    下载积分: 6753 分
    在线时间: 533(小时)
    注册时间: 2008-06-27
    最后登录: 2025-07-31
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 50天前
    另一种计算方法就是单相66000W(66kW),每相的电流是大约193A(仍按上面功率因数为0.9计算)。

    根据三角形接法的线电流是相电流的根号三倍,则193×1.732≈334(A)

    结果和上面的一致。
    老兔子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 686 个
    工控威望: 827 点
    下载积分: 6753 分
    在线时间: 533(小时)
    注册时间: 2008-06-27
    最后登录: 2025-07-31
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 49天前
    你们都把三个66kW组成的三角联结负载当成三相66kW负载来计算,这是错误的理解造成错误的计算结果。

    记住,三相66kW负载的功率不等于三个66kW组成三相负载的总功率。

    在9楼和10楼我已经通过两种计算方式证明了这种观点。