大家好啊,这个电流计算是不是 66KW/380*2 =347A 就是每相电流?负载是 单相380V的电阻丝
[ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新编辑 ]
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1206 个
工控威望:
1750 点
下载积分:
7579 分
在线时间: 582(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2025-06-25
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 12天前
全看
|
小
中
大
三相总功率 P=66kw*3=198kw
三相负载三角形接法,三相平衡
电阻性质发热,功率因数可认为等于1.
根据公式,P=UI√3cosψ可知电流I=P/U√3cosψ=198/380*1.732=0.3008KA.
考虑三相电源不平衡,三相电流可能稍有2%偏差。
吉圆电气 QQ751673698