sky6595418
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 158 点
下载积分: 670 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2025-06-13
查看sky6595418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
图片:
大家好啊,这个电流计算是不是 66KW/380*2 =347A   就是每相电流?负载是 单相380V的电阻丝
[ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新编辑 ]
277549938
做到老,学到老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 168 点
下载积分: 4522 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-08-04
最后登录: 2025-06-14
查看277549938的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
楼主说明了是阻性负载,画的图明显是三角形接法,计算公式: I=P/U/1.732     总功率是3相功率相 加198KW,计算结果是300.8A.如11楼所说的。。并不是楼上其他人所说的功率因数不是0.9就是0.8的算。阻性负载的功率因数就是1.
追求卓越
277549938
做到老,学到老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 168 点
下载积分: 4522 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-08-04
最后登录: 2025-06-14
查看277549938的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
300.8A
追求卓越