sky6595418
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 158 点
下载积分: 670 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2025-06-19
查看sky6595418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 52天前
图片:
大家好啊,这个电流计算是不是 66KW/380*2 =347A   就是每相电流?负载是 单相380V的电阻丝
[ 此帖被sky6595418在2025-06-12 11:22重新编辑 ]
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 914 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 2056 分
在线时间: 691(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2025-07-23
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 50天前
要让楼主说下是纯电阻加热器,还是其它。 我看是纯电阻的。
[ 此帖被flyfeky在2025-06-13 11:11重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 914 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 2056 分
在线时间: 691(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2025-07-23
查看flyfeky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 50天前
我替楼主问了 deepseek  ,  看看下面答案  :

对于一台66kW、额定电压380V的纯电阻加热器,连接在U、V两相之间,计算电流的步骤如下:

公式与计算
基本公式
在纯电阻负载中,功率因数为1,功率公式为:
\[ P = V_{\text{线}} \times I \]
其中:

\( P = 66\,\text{kW} = 66000\,\text{W} \)
\( V_{\text{线}} = 380\,\text{V} \)(两相之间的线电压)
电流计算
代入公式解出电流:
\[ I = \frac{P}{V_{\text{线}}} = \frac{66000}{380} \approx 173.68\,\text{A} \]
实际工程中一般四舍五入,电流值约为 174 A。



对于三台66kW、额定电压380V的纯电阻加热器,分别连接在UV    UW  VW  求总电流

核心结论
总电流为每相线电流 ≈ 300 A(三相系统平衡情况下)。

安全设计

每相线路需支持 300 A 持续电流,建议选用 400 A 断路器及 150 mm² 铜缆(参考IEC标准)。
[ 此帖被flyfeky在2025-06-13 11:16重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家