各位大佬 图中的空开控制后面两个接触器上电 没上电前开关是220V  空开合闸输出电压变65V了   而且接触器的输出端都拆掉了  有大佬遇到过没
那时年少
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 569 个
工控威望: 2233 点
下载积分: 27631 分
在线时间: 1247(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2025-06-13
查看那时年少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
挨着排查空开/接触器接线端子是否压紧,接线端子是否氧化,
电压表测试空开进线端电压与出线端电压,如果空开没问题就查接触器。