max1631351
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 627 点
下载积分: 504 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2022-05-26
最后登录: 2025-05-29
查看max1631351的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
请问有大佬有使用过雷赛伺服的绝对系统吗?
伺服型号L7EC,电机型号ACM2H-0604B,编码线有带电池盒,拆开量过电池电压3.6V。
只要总电关掉,重新上电,位置就不会记忆,全部归零。手册上能试的都试过了。
参数PA0.15,都尝试设定过1、2、3、5、9,控制模式9(Ethercat)。
无解了阿,人在海外没办法联络到雷赛原厂客服。
max1631351
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 627 点
下载积分: 504 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2022-05-26
最后登录: 2025-05-29
查看max1631351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
引用
引用第1楼zhaoxy于2025-05-29 14:19发表的  :
你对应的PLC上面有设置绝对模式吗

有,目前只有这几组雷赛伺服不行,其他厂牌都正常
max1631351
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 627 点
下载积分: 504 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2022-05-26
最后登录: 2025-05-29
查看max1631351的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 5天前
全部恢复出厂,照大佬说的全部重新设定好了,万分感谢