楼主  发表于: 52天前
请问有大佬有使用过雷赛伺服的绝对系统吗?
伺服型号L7EC,电机型号ACM2H-0604B,编码线有带电池盒,拆开量过电池电压3.6V。
只要总电关掉,重新上电,位置就不会记忆,全部归零。手册上能试的都试过了。
参数PA0.15,都尝试设定过1、2、3、5、9,控制模式9(Ethercat)。
无解了阿,人在海外没办法联络到雷赛原厂客服。
cvllsem
每天学一点!赚积分第一!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 227 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2025-07-19
查看cvllsem的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 51天前
恢复出厂设置后 就是以前自己调试好的参数也清零 就的重新 调试