xy01232025
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 60 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2025-02-26
最后登录: 2025-06-05
查看xy01232025的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 9天前
一台设备用的NX-140DT,通过EtherCAT通讯方式带着7台英威腾SV-DA200伺服。PLC通过交换机连着触摸屏,现在出现的问题是触摸屏可以操作开起伺服电机来,用的点动,PLC这边读不到伺服的PDO数据。网线全换了,CPU也换了,没起作用。设备是正常使用着的,就是断了1天电后突然出现的这个问题。
dingzyi
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 790 个
工控威望: 946 点
下载积分: 10201 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2025-06-04
查看dingzyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
引用
引用楼主xy01232025于2025-05-28 17:43发表的 求助NX-1140DT通讯问题 :
可以监控看看是哪里的问题。