楼主  发表于: 5天前

现主站用汇川PLC ,有一个外设控制器是PROFINET 协议接口, 汇川又不能扩展为PROFINET 主站使用, 能否用s7-1200PLC 做PROFINET 网关,  s7-1200PLC本体两个网口,一个网口作为PROFINET 主站 与PROFINET 外设控制器通讯, 一个网口走EthernetIP或MODBUSTCP 与汇川PLC 通讯   实现PROFINET 协议转换 ,论坛的大佬说说行的通吗?
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 527 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 868 分
在线时间: 244(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2025-05-30
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
没问题,用一个网口连交换机都可以,同一条网线可以走不同协议,物理层相同。

还有些PROFINET转MODBUSTCP网关可以省点成本,如果这个外设控制器设置比较特殊,那还是用PLC做网关稳当