595717
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 59 点
下载积分: 460 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2025-05-15
最后登录: 2025-05-30
查看595717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 11天前
图片:
PLC是OMRON   CQM1 CPU41 的老家伙  
触摸屏是PROface的   PFXGP4301TADW(用来替换原来的GP2301   画面是根据以前画面重新制作的)
现在显示通讯正常,触摸屏上的按钮/指示灯可以用
但是触摸屏会报警如图。网上说去查PLC的编程手册。编程手册没找到CQM1的只找到了CQM1H的
应该查哪一个参数或者其他设置?
暴躁小白兔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 220 点
下载积分: 6353 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2021-05-11
最后登录: 2025-05-30
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
程序发来,事倍功半,估计是Proface-PLC1之间的交叉引用没处理好
暴躁小白兔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 220 点
下载积分: 6353 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2021-05-11
最后登录: 2025-05-30
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 9天前
图片:
引用
引用第5楼595717于2025-05-21 17:49发表的  :
大佬:
       PLC程序,触摸屏原程序,新程序如附件所示。请指教!


2047,2200~2202 地址有问题,不是有自动转换的程序吗?直接可以升级旧程序的,稍微调整一下,显示本文也可以改成多语言版本的。

报警显示那块有问题,摘要显示没设定,是不会触发报警显示的,可以直接把原来的摘要显示方式改为履历显示。
[ 此帖被暴躁小白兔在2025-05-22 10:27重新编辑 ]