PLC是OMRON   CQM1 CPU41 的老家伙  
触摸屏是PROface的   PFXGP4301TADW(用来替换原来的GP2301   画面是根据以前画面重新制作的)
现在显示通讯正常,触摸屏上的按钮/指示灯可以用
但是触摸屏会报警如图。网上说去查PLC的编程手册。编程手册没找到CQM1的只找到了CQM1H的
应该查哪一个参数或者其他设置?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1881 个
工控威望: 4529 点
下载积分: 7669 分
在线时间: 1431(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2025-05-30
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
驱动用错,部分变量无法读写