汪洋田君
干就完了!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2027 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2019-04-02
最后登录: 2025-06-18
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 39天前
图片:
各位大神,现在在做用伺服压装的一个设备,从开始压入到最终压入到位的过程中,需要实时的监控压入过程中的压力情况(使用的压力传感器),压入深度大概15mm,时间3S左右完成。
压入过程中,根据设置的位移点去记录压力值,压力值根据设置的压力上下限去比较压力结果。一旦出现压力NG,伺服停止。
我的编程思路是根据当前的位移与设置的位移去比较,在合格范围内把压力传送到实测压力值,再根据实测压力值与设置的上下限比较OK与NG.
比如需要监控100个点,那岂不是程序要写一个一个比较传送,太麻烦,也会加长PLC扫描周期。
各位有没有好点的思路呀。恳请点醒一下。
学无止境
13008952337
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 177 点
下载积分: 697 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2023-09-01
最后登录: 2025-06-19
查看13008952337的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
实时位置和压力,点位实时数据和设计参数对比,超出停止,又不是全程都要