cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 137 点
下载积分: 404 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2025-07-09
查看cctv197910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 61天前
手里有一个项目,使用7台伺服做绝对值定位控制,控制部分由1台FX3U+4个1PG模块组成,绝对位置由PLC点位读取。现在的问题是有2台伺服有时候断电上电后读取的位置出现误差,有可能几天出现一次,或者一周出现一次。机械部分没有动但是位置数值发生了变化,其他的伺服都没有问题,现在不知道从哪里入手去查了,请有经验的朋友帮忙出出主意。谢谢
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 772 个
工控威望: 993 点
下载积分: 13509 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2025-07-11
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 61天前
你要在断电前架好表,然后在断电开电看看结果
QQ:569456723