cctv197910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 137 点
下载积分: 404 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2017-11-06
最后登录: 2025-07-09
查看cctv197910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 62天前
手里有一个项目,使用7台伺服做绝对值定位控制,控制部分由1台FX3U+4个1PG模块组成,绝对位置由PLC点位读取。现在的问题是有2台伺服有时候断电上电后读取的位置出现误差,有可能几天出现一次,或者一周出现一次。机械部分没有动但是位置数值发生了变化,其他的伺服都没有问题,现在不知道从哪里入手去查了,请有经验的朋友帮忙出出主意。谢谢
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1955 个
工控威望: 2108 点
下载积分: 11177 分
在线时间: 857(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2025-07-15
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 61天前
肯定会有微小变化的

居然用的点位读取 厉害了  不是应该通讯读取么