nsqnirong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 614 点
下载积分: 4252 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2021-05-20
最后登录: 2026-02-07
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-10 00:54
有一块1500 CPU的 Profibus信号板坏了,但它的ProfiNet的部分还是好的,也能通讯得上

试问各位大神,这块CPU 我还能拿去别处继续将就着用不? 就只用ProfiNet部分的?
nsqnirong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 614 点
下载积分: 4252 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2021-05-20
最后登录: 2026-02-07
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-10 07:16
引用
引用第1楼zhaoaron于2025-05-10 05:35发表的  :
将就着用:那就用呗。坏了就换呗。不坏就继续用呗。


想问的是 是否能够从组态里边屏蔽掉 ProfiBUS部分?
nsqnirong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 614 点
下载积分: 4252 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2021-05-20
最后登录: 2026-02-07
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 21天前
引用
引用第9楼请叫我老六于2026-01-16 13:33发表的  :
重要项目就换个PLC,不重要的将就用着。

可以用,但会报错,每次都要在面板上忽略确认,有点儿麻烦

是退下来的CPU,寻思留着自己学习用

哪怕是翻新的板子,价钱都很不客气哈,还不给退的