三菱FX3U型号的PLC控制三个伺服电机,需要定位的位置点很多,自动定位用的是变址,对于手动程序有点困惑,如果一条条的DDRVA写下去程序很多,求教大家有没有手动定位好的处理办法
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4763 个
工控威望: 8176 点
下载积分: 17711 分
在线时间: 3320(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-06-23
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 49天前
你自动都用变址了,手动也用这个变址不就行,点位就用D0,变址Z0=D0*2,那么定位D200Z0,速度D300Z0,