楼主  发表于: 2025-05-05 17:18
图片:
三菱FX3U型号的PLC控制三个伺服电机,需要定位的位置点很多,自动定位用的是变址,对于手动程序有点困惑,如果一条条的DDRVA写下去程序很多,求教大家有没有手动定位好的处理办法
雷神动君将留
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 114 点
下载积分: 80 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2025-01-02
最后登录: 2025-08-14
查看雷神动君将留的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-06 08:38
一个DDRVA就行啦,其他的定位地址和速度传输到这个指令里面去,做好扫描周期的隔离就好啦,手册上有教程,还能复制到程序里面去
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(快乐小学生) 正解