15811806196
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 274 点
下载积分: 865 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2025-09-10
查看15811806196的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-26 12:23
一般情况下低惯量的伺服额定转速都是3000转,用了这么多年无论是脉冲控制还是总线,写程序时能设定的最高转速都是限制在3000转以内。但是我发现大部分伺服手册里能设定的最高报警转速都到5000-6000转,能长时间超过3000转运行吗?我的理解是看驱动负载,如果是低负载应该也问题不大,不然也不会给你这么大空间可以设定。还有一个是电机轴承,长时间超过额定转速轴承估计坏得快。大佬们的看法是什么样
zyp59477084
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 101 点
下载积分: 13708 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2023-01-09
最后登录: 2025-09-09
查看zyp59477084的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-28 15:11
案例,低惯量、低负载、高转速,每1秒运行2到3次,每次行走500-800mm。三菱5000w伺服电机,运行速度设定5000转,误差小于2mm,电机可以使用大概6-8年左右,真实的设备存在。