H5U控制V90多圈绝对值伺服  实时位置记不住  是有什么需要设置的吗
选择性智障
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 317 点
下载积分: 78 分
在线时间: 278(小时)
注册时间: 2019-05-27
最后登录: 2025-04-30
查看选择性智障的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 16天前
我跟你反过来的,我用西门子带汇川的绝对值伺服,使用111报文,运行模式5,其实这个不能叫回零,叫标定更贴切点,伺服这边要设置机械原点偏移量。就我调试中遇到的问题,伺服一定要设置绝对值编码器,增量断电就丢坐标了,V90大概也是一样的操作。