已经正常运行4年的一个项目,最近出现了问题。1200做客户端,与6个智能网关做modbus tcp通讯,读取数据,每个网关独立IP,ping都正常。
近期运行大概每10天左右,就会出现连接中断的情况,PLC断电重启则能恢复正常。出现故障的时候报错误代码80C8,但是看了帮助没怎么看懂。
有哪位朋友遇到过这种问题吗?或者有什么办法可以 使程序自动重启。
哈喽123
不和不如自己的人争高低论短长!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2429 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2023-03-02
最后登录: 2025-06-20
查看哈喽123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 63天前
二楼说的比较恳切,多站的情况能轮询尽量轮询,一个结束再读下一站,这样做的好处避免出现拥堵造成掉站或者通讯异常,还有就是利用国产的网关,可以不需要轮询,直接干他就完了,网关提前把你需要读的数在PLC端以GSD映射出IW/QW/DI/DO出来,像用点位一样怼起来