楼主  发表于: 38天前
大家好!本人现在使用了FX3U的PLC控制一个脉冲轴,在按下启动按钮的情况下,用相对定位指令发送10000个脉冲,停顿0.5S,再发送10000个脉冲,依次循环,这个步骤已经实现。现在还想实现一下:每发送出5000个脉冲输出一个Y的信号给外部触发,尝试了CMP比较指令等,效果都不大理想,有哪位用过比较好的方法吗?最好能保证每5000个脉冲时输出的Y信号持续稳定,不要有偏差,谢谢大家的关注!
hgz284631157
工控小君
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 480 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2025-05-20
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 29天前
引用
引用第6楼天空流星于2025-04-14 11:29发表的  :
把脉冲输出同时并到PLC的高速计数输入,用高速计数器输出,可以跳开PLC扫描周期,但实际精度还是要测试才知道的


完全可以的

或者精度不高可以用>=比较器