物流环线分拣机,使用西门子1513PLC,几百个小车和格口,程序运行扫描周期最高达到50MS左右,运行速度2.5米/秒,受扫描周期影响位置误差100MM,各位大神有遇到扫描周期太长的困惑吗?一般怎么解决
笨鸟慢飞
工控爱好者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 229 点
下载积分: 3264 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2020-04-21
最后登录: 2025-05-18
查看笨鸟慢飞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-15 13:04
分拣机就要大一型号的,没必要为了省点成本,给自己作难。PLC成本在项目中微乎其微