请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 944 个
工控威望: 4519 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 251(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2025-05-22
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 41天前
物流环线分拣机,使用西门子1513PLC,几百个小车和格口,程序运行扫描周期最高达到50MS左右,运行速度2.5米/秒,受扫描周期影响位置误差100MM,各位大神有遇到扫描周期太长的困惑吗?一般怎么解决
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2188 点
下载积分: 2904 分
在线时间: 2331(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-05-22
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 41天前
引用
引用楼主请叫我老铁于2025-04-12 08:58发表的 PLC扫描周期长问题 :
物流环线分拣机,使用西门子1513PLC,几百个小车和格口,程序运行扫描周期最高达到50MS左右,运行速度2.5米/秒,受扫描周期影响位置误差100MM,各位大神有遇到扫描周期太长的困惑吗?一般怎么解决

换cpu啊,如果是新版的cpu,那升级固件到4.0, 位运算速度到6ns