clg01866
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 373 点
下载积分: 12849 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2025-11-20
查看clg01866的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-03 09:34
三菱伺服电机不动时发出刺耳的声音,没有报警,工作时正常。请问啥问题?
朱光显
学无止境,继续加油
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2020-07-08
最后登录: 2025-11-20
查看朱光显的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-11 17:19
手动降低增益,或者使用MR Configurator2软件做自动调整。引起的原因应该是机械共振