小型步进三轴滑台程序 突然只有一个方向运行是什么原因造成的,程序、接线、步进控制器接线都正常。请大侠指教
分享
leolee
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
463 点
下载积分:
40723 分
在线时间: 495(小时)
注册时间:
2021-07-13
最后登录:
2025-05-01
查看leolee的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 30天前
全看
|
小
中
大
我若猜得不錯可能是光電耦合器燒掉了 換一個步進馬達驅動器試試 因若驅動器直接接24V 馬達驅動器方向的的光電耦合器很容易燒掉一般要接限流電阻 pulse 反而沒問題
分享
leolee
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
463 点
下载积分:
40723 分
在线时间: 495(小时)
注册时间:
2021-07-13
最后登录:
2025-05-01
查看leolee的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 25天前
全看
|
小
中
大
图片:
因光電耦合器 如果直接接 24V 就很容易燒壞 步進馬達驅動器內 方向的光電耦合器 你看一下 附圖 就會發現 附圖下面說若24V Rext 要接 1.5k~2kohm 電阻 若不如此做 方向的光電耦合器 LED很容易燒壞 若5V 就不需要 你查一下你的步進馬達驅動器的說明書看一下喔