引用引用第4楼小地主22于2025-03-24 16:27发表的 :我之前双x双y龙门是用的主从方式。jog/回零/定位只控制主轴。从轴在主从都没有报警的情况下直接开启同步主轴。同时为了调试方便会做一个按钮关闭同步
引用引用第8楼书香伴侣于2025-03-25 17:07发表的 :1楼的方法是OK的,稍微变通一下,自己写个回零功能块不就OK了嘛
引用引用第15楼jcx168于2025-05-17 16:05发表的 :只控制一个伺服就好了,汇川有同步功能