如花花一样的
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 89 点
下载积分: 375 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2021-10-12
最后登录: 2025-09-30
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-12 08:05
5U的PLC,MR-JE200A的驱动,2kw的电机,压装先用位移走到取料点,然后切扭矩模式开始压装,压完把扭矩正反转输出复位,切位移模式回零点,回零清脉冲数,再位移走到取料点,然后循环,压装完以后把扭矩正反转输出复位电缸会回弹一下,扭矩力越大,停止时回弹越长,切位移模式之前加了1秒的延时,但是如果回弹时间大于这个延时,切位移模式时程序里脉冲再走,但是电缸就不动了,也就是说,电缸在没有完全停止的情况下,切位移模式,只走内部的脉冲,电缸不动
[ 此帖被如花花一样的在2025-03-12 08:58重新编辑 ]
hzjzxf
Good luck keeps coming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 750 个
工控威望: 1912 点
下载积分: 112 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2025-10-05
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-12 08:41
你是不是没设置减速 或者减速设置太小
努力学习 学以致用!一入工控,情深似海!
QQ号:349328832 QQ群:4057363