设备配置G120+CU250S-2PN Vector;电机轴端装编码器,AB向1024线,目的是通过读取G120内反馈的编码器值转值成81报文,做基本定位控制。此处请教大佬,已知机械计算参数,如何换算81报文的数据接口使工艺轴控制与实时位置对应?
没有一天不想努力破圈,然.........
最好的控制
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 769 点
下载积分: 611 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2023-10-16
最后登录: 2025-07-07
查看最好的控制的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-10 16:32
看看这个文件你就知道了
附件: S7-1200 Controlling G120 with Close Loop Positioning via PROFIdrive.pdf (1071 K) 下载次数:59
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
最好的控制
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 769 点
下载积分: 611 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2023-10-16
最后登录: 2025-07-07
查看最好的控制的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-10 17:59
你如果配置好工艺轴对象的机械参数了的话,实际位置不需要自己计算了吧?
直接使用PLCOPEN指令控制了