cstw18
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 332 点
下载积分: 6901 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2024-03-25
最后登录: 2025-09-26
查看cstw18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-10 10:27
PLC输出触点Y14坏了,想更换一个输出触点。最后一个扩展模块上,编号用到Y117,有几个触点没使用。 想用Y118替换Y14.
程序里搜索Y118,报警超出软元件范围。
没接触过GX WORKS3,请问怎么增加一个编号Y118的软元件?
PLC程序见附件,谢谢!
附件: 需要更换触点的PLC程序.zip (519 K) 下载次数:59
快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3503 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2025-09-26
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-10 10:34
5U怎么会有Y118呢?Y117过后就是Y120了。
快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3503 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2025-09-26
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-10 10:37
引用
引用第1楼快乐小学生于2025-03-10 10:34发表的 Re:求助! GX WORKS3   更换触点 :
5U怎么会有Y118呢?Y117过后就是Y120了。

Y52和Y107不是还是闲置的吗?不需要加扩展。