楼主  发表于: 74天前
今天去调试污水站,ph两个仪表也读出来了,数据显示在触摸屏上,还有一个流量计读出来了累积流量,但是瞬时流量读出来的监控和流量计上显示的不一样。大家看看这么回事,我弄了好久也沐阳弄好。读出的瞬时流量和显示的不一样。我上传仪表说明书, 流量计通信协议说明书.pdf (1303 K) 下载次数:30
lan6753
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 104 点
下载积分: 519 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2025-04-22
查看lan6753的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 73天前
使用I_TO_DI ,DI_TO_REAL 将vw700转换成real格式,如还是不对,将VW700节交换一下再转换成REAL试一下