楼主  发表于: 2025-02-20 23:05

威纶通触摸屏与三菱FX-3GA PLC触摸屏上同样的两个数值软件只是地址不同,其中一个是用另一个复制过来,只是改了下地址,输入同样的数值后,却在程序中数值不一样,有10倍差距。比如都输个3,一个在程序中显示就是3,而另一个却显示30,两个数值元件在程序中用法一样,都是作为定时器的时间用,只是一个只用一次,一个用多次。有没有大佬知道是怎么回事啊!
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4711 个
工控威望: 8116 点
下载积分: 17518 分
在线时间: 3279(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-05-30
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-02-21 08:49
你这样都选了小数点后一位数,也就是时间常用的,比如你想10S,那就直接输入10就行,PLC实际是100,你懂了吗