chen59379596
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1778 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2019-06-16
最后登录: 2025-08-06
查看chen59379596的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-02-09 11:44
工况:一台变频器驱动一台15KW风机运行,2900转,两种情况:1、变频器设置减速时间5秒,配刹车电阻的情况下,风机能正常停止下来么?2、变频器设置成自由停车,配刹车电阻的情况下,风机多久能停止下来?
cvlsem
每天学一点!赚积分第一!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 629 个
工控威望: 1491 点
下载积分: 699 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2025-08-06
查看cvlsem的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-02-10 09:40
你这设置 5s  时间太短 根本停不下来  时间设置长点     至少20左右
不懈努力,一切皆有可能...冲吧 少年
空QQ群:4057363