配置1511T,V90伺服4台,两台走同步,库卡机器人。
现象,两台走同步得伺服,在静止状态下位置会莫名其妙的清零,零线接地,加抗干扰环都处理不了,找客服就说是干扰接地问题。
最后测试把v90伺服的网线和其它从站网线分开进PLC ,其它从站网线又经过一个从站模块中转后再进PLC,问题才解决掉。经历分享出来,大家讨论下,避免后面踩坑。