sky6595418
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 158 点
下载积分: 670 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2025-06-19
查看sky6595418的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-10 14:23


如果我想改左边第一个端子假如为50 后面的端子能跟着自己依次递增吗51-52-53-54-55?
hsl200
既然你降我工资,我也只能努力啃秃一片草地,换个公司再啃
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 846 点
下载积分: 82 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2025-06-19
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-10 15:10
图片:
1、从你截图可以看出 你对EPLAN了解甚少,同一个端子 不应该多次出现X2.
2、EPLAN支持你说的这个功能,前提是选择全部端子进行排序  输入首编号就可以了;