铁锹庄稼汉
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 173 点
下载积分: 815 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2024-09-01
最后登录: 2026-04-07
查看铁锹庄稼汉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-06 10:14
台达DVP50MC11T型号的plc以太网通讯 ,用WPLSOFT软件 通讯一直 提示网络模块有问题,用ISPSOFT软件提示 通讯逾时,这是怎么回事?
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2026-03-10
查看18857713026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-18 18:09
50mc  你要不用 CANopen Builder