楼主  发表于: 2024-12-03 14:45
最近开始学习三菱的编程,在编写一个流水线程序中大量使用了置位复位指令,在B站上看到的一个视频学习的。即在每一工序流程中先置位线圈,在结束的时候把不必要的都复位了。然后在下一工序中有需要时再进行置位。我不清楚大量使用置位复位指令是否会带来问题,或者说正常的编程思路应该是怎么进行的?如果您知道,谢谢您的回答!
13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 1279 点
下载积分: 6114 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2026-06-10
查看13824790603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
程序最好置位复位辅助继电器M\L;辅助继电器在输出Y点,这样同输出点坏了,直接换点,程序输出Y点直接改一下就好了;而且手自动也可以在线圈哪里区分出来。